現代各行各業都講究節能減排,減少一些能源消耗,不僅省錢,而且對社會也是一個巨大的幫助。在新風系統當中,節能新風系統的使用,最為突出的一點就是節能。這才是新風系統的真正本領所在。那么節能新風系統有什么用處呢?下面及將其功能用途為大家做相關的介紹。
節能新風系統,又可稱為機房節能智能通風系統,滿足機房恒溫恒濕工作要求,并有效解決粉塵污染對機房的危害。特別適合通信設備機房的節能使用要求。實現系統可靠、高效、廉價。在設計理念上使用空氣焓值判斷,有效增加室外空氣環境的使用范圍,使得每年的工作時長比溫度和濕度單獨控制的系統增加20%以上。
主要功能用途
1. 恒溫恒濕自動控制:
系統通過室外空氣焓值計算,可自動判斷室外環境空氣可用與否。當室外空氣在系統設置的區域內時,系統將開啟新風,并進行相應處理,使送風溫度在設定值范圍內(默認設定值:溫度12℃~16℃、相對濕度70%~90%),從面保證機房溫濕度的要求(溫度21℃~25℃、相對濕度40%~70%)。
2. 潔凈度自動控制:
設計濾網粒子第一級5μm的灰塵粒子過濾效率80%,第二級5μm的灰塵粒子過濾效率99%、0.5μm的灰塵粒子過濾效率95%。當室外直徑5μm的灰塵粒子濃度超過設定值時關斷新風系統。
粒子監測功能:當室外1μm粒子(煙霧的典型粒子)濃度發生突變,增幅超過50%時,系統判定室外具有突發性粒子源,避免對機房內火警探測系統的影響,則關閉新風系統。
3. 告警聯動自動控制
當室內消防系統發生告警時,新風系統關閉,進排風風門關閉,阻斷室內外空氣流通。
可選功能:本系統可以實現火警停電情況下自動關閉進、排風風門。注:該組件為可選組件。
新風系統可以和室內空調系統聯動,依照室外空氣條件配合工作。
4. 手動模式
當空調系統故障或者室內需要時,系統可以使用手動模式工作。在手動模式下,系統不再判斷室外溫濕度條件而全天候工作。系統在手動模式下,混風控制邏輯和加濕調節與自動工作模式相同。
5. 現場顯示和控制功能
現場具有很好的液晶顯示界面,可以顯示室內外環境參數和工作狀態。同時現場提供詳盡的設置功能。
6. 遠程監控功能
系統提供集中監控接口(默認為RS485,可選RS232),協議符合集中監控接入要求。
節能新風系統的作用還真是不小呢,不僅能讓室內的溫度更為恒定,而且還能實現遠程操作,能根據用戶的需求來提供服務。節能新風系統是未來發展的一個趨勢,相信隨著人們認識的不斷加深,將有更多人會選用。如需了解更多關于排風系統的知識可以閱讀下《什么是全熱新風機?全熱新風機有什么用處?》。